Vai trò của thông gió tầng hầm:

Thông gió tầng hầm là một trong các buộc phải buộc phải khi ngoại hình M&E cho nhà cao tầng . sở hữu tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì mang thể thông gió đột nhiên, bên cạnh đó những khu vực chẳng thể thông gió thiên nhiên có thể phải sử dụng thông gió nhân tạo, để đảm bào luôn mang không khí mới vào tầng hầm giảm thiểu trường hợp bị bí và lưu trữ khí độc.


hai. các bước tính chỉ số hệ thống thông gió tầng hầm

B2:Thiết kế hệ thống , sắp xếp vị trí vật dụng.
B1: Phân tích tầng hầm, chọn phương án bề ngoài (thông gió bỗng dưng, nhân tạo ,jetfan,…)
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên thông số tính được , chọn lựa những kiểu trang bị phù hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,.
Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .

Chọn ví trí sắp đặt quạt hợp lý.

Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép:

Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn.
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép
mang yêu cầu chống cháy cho quạt không.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp

Xác định rõ các đồ vật hoặc hệ thống sẽ được kết nối sở hữu quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..
cùng lúc, nên yêu cầu cái quạt thích hợp như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất phải chăng nhất,.. và nên tính toán chi phí với phù hợp có ngân quỹ cho phép không. giả dụ ko mang thể thay đổi chũng dòng quạt.

3. cách xác định lưu lượng quạt thông gió trong hệ thống thông gió tầng hầm:

trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần luận bàn ko khí trong 1 giờ ) bình thường đối có tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .
mang được lưu lượng rồi thì tuỳ vào ngoài mặt ống gió tính ra tổn thất áp suất.
Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau ngừng thi côngĐây tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tậu ra tổn thất áp suất co, phắn , lượn, mồm gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay 2 tốc độ sở hữu bắt buộc chống cháy hay ko vì nó còn liên quan tới nghiệm thu và kết nối với hệ thống PCCC.

4. một số tiêu chuẩn thông gió của he thong thong gio tầng hầm
Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được sử dụng hơi nhiều.
TCVN – được cập nhật bảng mới năm 2010
TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
Tiêu chuẩn Ashare.