Hướng dẫn thao tác bảo dưỡng tháp giải nhiệt nước tashin là sản xuất phương thức vận hành cho người dùng , thao tác đúng theo phương cách và trình tự, sử dụng 1 bí quyết an tòan, và phát huy tính năng tối đa của tháp giải nhiệt nước công nghiệp nước .
>>> Có nên mua tháp giải nhiệt cũ không ?



Người dùng ko chỉ xem sổ hướng dẫn khi lắp ráp mà nên xem trong lúc bảo dưỡng, để hiểu biết kết cấu của tháp và phương thức bảo dưỡng.
2 Kết cấu cooling tower :
2.1 Gía đỡ
Chất liệu bằng xi mạ kẽm chống rỉ sét, trường hợp xử lý rẻ trong việc bảo dưỡng, thì tuổi thọ của tháp giải nhiệt có thể đạt được trong vòng 5 năm, đế bồn, ống gió, và đế bồn đựng nước nóng khiến cho bằng chất liệu FRP, sở hữu thể chống ăn mòn, so có chất liệu bằng sắt thì nhẹ hơn số đông
2.2 Độ cao thân thap giai nhiet
Theo tiêu chuẩn thiết kế , độ cao thân tháp so mang các loại tháp hạ nhiệt nước thì phải chăng hơn, yêu cầu sự tuần hoàn của máy bơm cũng tốt , song song thì điện năng tiêu thụ của máy bơm hao hụt ít .
2.3 diện tích thân tháp
khoảng trống của thân tháp đủ rộng, để cho nhân viên tiện kiểm tra hoặc sửa chữa .
2.4 Quạt gió
kiểu dáng được mẫu mã đặt biệt, tốc độ chiều xoay thấp , tốc độ lượng gió to, độ ồn nhỏ .
2.5 Tấm tản nhiệt, tấm bí quyết nhiệt
dùng màng PVC được xử lý lượn sóng thông qua phổ biến năm nghiên cứu,xử lý chân không đam mê cho việc trao đổi nhiệt tôt hơn.
2.6 Hệ thống khuyết tán nước
ngoại hình theo phương thức những ống phun quay theo chiều kim đồng hồ nhờ áp lực bơm.
Máy bơm và đường ống dẫn nước
- khi đi đường ống, đường kính và độ dài của ống dẫn đế bồn đựng nước nóng và đường ống dẫn nước nỗ lực đồng đều lẫn nhau .
- sử dụng đường kính ống dẫn phải ham mê sở hữu nhu cầu lưu lượng nước của tháp hạ nhiệt .
3. Các điểm yêu cầu quan tâm khi thao tác
3.1 ngoại trừ khu vực lổ ống gió vào cần thoáng gió .
3.2 Xác định độ nghiêng của quạt nghiên đúng tiêu chuẩn v khoảng phương pháp giữa quạt và ống thông gió mang đủ độ hở ko , tránh khiến hỏng khi vận hành .
3.3 Sau khi kiểm tra những điểm nêu trên, khởi động công tắc, kiểm tra phương hướng xoay chiều của quạt mang chính xác không ? Sản sinh tiếng ồn bất thường hay bị siết quá khơng?
3.4 Vệ sinh đế bồn lúc đưa vào hoạt động chính thức.
3.5 Vệ sinh đế bồn chứa nước lạnh, sau đó châm nước đến mực nước theo như đề nghị .
3.6 Vận hành máy bơm tuần hòan, vệ sinh ống dẫn gió, đến lúc đường ống nước và đế bồn đựng nước lạnh đủ khả năng tuần hoàn nước .
3.7 tới khi máy bơm tuần hoàn hoạt động bình thường, mực nước trong đế bồn chứa nước lạnh sẽ có sự hao hụt một chút so có ban đầu, lúc đấy nên điều chỉnh lại van nước cho mực nước theo như nhu cầu. Để mực nước và phần dưới tấm bí quyết nhiệt sở hữu độ cao đồng đều .
3.8 Ap lực nước của van nước tự động châm nước , cần điều chỉnh dưới mức 3kg/cm2, để duy trì mực nước chính xác .
3.9 Hệ thống điện
A. Đường dẫn điện lắp đặt ở vị trí đam mê .
B. Xác định lại công tắc đường dẫn điện, cầu trì và quy cách dây điện có ham mê điện trợ mã lực và loại điện quy định không ,đồng thời giảm thiểu sự dụng điện 1 pha để vận hành và kiểm tra (A) khi hoạt động.
4 Khởi động tháp giải nhiệt nước
4.1 Khởi động quạt gió, kiểm tra hướng xoay chiều có chính xác không?(quạt gió quay theo chiều kim đồng hồ) hoặc có sản sinh ra tiếng ốn bất thường ko ? Tiếp đó vận hành máy bơm .
4.2 Kiểm tra môtơ quạt mang quá tải ko ? Tránh môtơ bị cháy hoặc sản sinh hiện tượng điện áp bị tốt .
4.3 Điều chỉnh van nước, để đế bồn cất nước luôn luôn đủ nước sản xuất cho đồ vật .
4.4 Kiểm tra mực nước đế bồn cất nước lạnh mang duy trì mực nước theo cần không?
5. Vận Hành tháp giải nhiệt công nghiệp
5.1 Sau lúc vận hành từ 5-6 ngày, kiểm tra cánh quạt có chính xác ko ? Giả dụ nhưng bị lỏng, sở hữu thể điều chỉnh lại bằng phương pháp điều chỉnh nâng cao đơ .
5.2 Sau lúc vận hành được 01 tuần, cần thay lại lượng nước tuần hòan, để tránh bị bám bụi trong đường ống dần nước .
5.3 Hiệu suất giải nhiệt của tháp giải nhiệt nước ko ít cũng lớn do ảnh hưởng bởi mực nước, cần yêu cầu duy trì mực nước trong đế bồn nước nóng.
5.4 ví như mực nước trong đế bồn nước lạnh bị hụt, thì tuần hòan nước của máy nước và tính năng của máy khiến cho lạnh đều bị ảnh hưởng, bởi thế buộc phải duy trì mực nước nhất định .
5.5 khi vận hành thap giai nhiet nảy sinh chấn động, do mẫu điện quá tải hoặc nhiệt độ tăng cao, xin tham khảo các nguyên nhân và phương thức xử lý như sau :

6. Phương thức bảo dưỡng
Thông thường mỗi tháng thay đổi nước tuần hòan một lần, hoặc khi nước sở hữu hiện tượng bị đục, việc thay đổi lưu lựơng nước tuần là căn cứ vào nồng độ lượng nước để quyết định, đồng thời vệ sinh đế bồn đựng nước nóng và nước lạnh, trường hợp trong đế bồn nước nóng có cất chất bận, cũng khiến ảnh hưởng tới hiệu suất giải nhiệt của tháp .

7. Thời điểm ngưng máy để bão dưỡng
7.1 phải để tuần hòan nước trong ống thóat ra xung quanh , hạn chế khi mùa đông làm đông đặc nước trong ống dẫn nước dẫn đến bị nứt. Ong thóat nước của đế bồn cất nước lạnh yêu cầu mở ra, để lúc trời mưa, nước với thể thoát ra không tính .

7.2 lúc máy ngưng hoạt động 1 khoảng thời gian, khi vận hành lại, nên kiểm tra điện trở của môtơ với bình thường ko ? Sau đó xin tham khảo mục đồ vật 4 của phương thức thao tác .

>>> Địa chỉ cung cấp tháp giải nhiệt giá rẻ tại hn